[color=rgb(68, 68, 68) !important]电气线路编号是根据“等电位”原则,按照“从左到右、从上到下”进行标注。也就是电位始终相等的两个点用同一个号码来标注,但是经过触点或者开关除外。因为当触点或者开关接通和断开时,它两端的电位是不同的。
     比如同一条电线的头与尾,它们电位始终相等,那么它们的编号是一样的。同样,一条电线经过了开关。虽然开关在接通的时候两端电位相等,但是在断开时电位可能不一样,所以开关两端的编号也是不一样的。
[/url]

     为了便于维修和区别,交流电路和直流电流编号方法有一定的区别。我们先来说一下交流电路的编号方法。
     交流电路编号规则
     1. 主回路
     在三相电路中,用个位数表示相序;字母表示功能线;百位表示[color=rgb(68, 68, 68) !important][url=https://www.diangon.com/wenku/rd/dianyuan/]电源
回路。
     比如:L表示火线,N表示中性线;U、V、W表示三相设备的接线端子;L1、L2、L3表示三相火线;1L1、1L2、1L3表示第一个回路的三相火线; 2L1、2L2、2L3表示第二个回路的三相火线。
[/url]

     2. 控制回路(二次回路)
     编号一般采用字母和数字组合来表示该回路的作用及性质,有时候也采用纯数字来表示。对于字母的含义,这个和电气元件名称与符号里的字母一样。
     如果控制线路只有一个回路,那我们可以用一位数或者两位数来编号。以能耗元件(线圈、指示灯等)为分界点,上(左)端用奇数顺序(1、3、5…)来编号,下(右)端用偶数顺序(2、4、6…)来编号。
[url=https://img.diangon.com/portal/202004/08/220053b37ltl7t34g3q5a7.jpg]


     如果一位数不够用,那就用二位数来凑。比如某回路编号从1开始(1、3、5…),一直编到数字9还不够用,这时继续加一位数编,比如11、13、15…
     如果二次回路有多个电源(回路)供电,就用百位数来区别不同回路。个位数和十位数和单回路编号方法一样。